級別: 工控俠客
![]() |
大家好,急請教一個三菱伺服問題,三菱1PG控制三菱伺服型號為:MR-JE-200A,1PG發出脈沖了,伺服沒反應,通過軟件顯示不轉原因是脈沖頻率過低,但是無論頻率改為多少都是這原因,請教怎么辦?? |
---|---|
|
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
![]() |
確認你的驅動器PA05 數據,和PA13脈沖輸入方式! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
愛不離
級別: 略有小成
![]() |
是脈沖發出方式不對吧 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
gufan8099663
級別: 略有小成
![]() |
要設置負邏輯脈沖方式 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
flyaway
知識改變命運,學習鑄就人生
級別: 工控俠客
![]() |
要設置負邏輯脈沖方式,就是這個原因,太感謝大家了,每次當我們遇到問題是,總能有熱心的朋友給幫忙,在這里再次感謝大家!! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
有效答案,而且有效果回復,加分鼓勵! |
---|---|
|