樓主  發表于: 2015-05-23 17:41
大家好,急請教一個三菱伺服問題,三菱1PG控制三菱伺服型號為:MR-JE-200A,1PG發出脈沖了,伺服沒反應,通過軟件顯示不轉原因是脈沖頻率過低,但是無論頻率改為多少都是這原因,請教怎么辦??
gufan8099663
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 230 點
下載積分: 39229 分
在線時間: 711(小時)
注冊時間: 2013-06-23
最后登錄: 2025-08-01
查看gufan8099663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-24 20:00
要設置負邏輯脈沖方式
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 熱心助人!