各位大俠,我想問下你們在使用PLC時是不是同時安裝一個隔離變壓器給PLC獨立供電,據說隔離變壓器可以減少雜波和干擾,但我沒有試過,不知道大家認為隔離變壓器真的能起到這樣的作用嗎?還有,如果使用隔離變壓器,大家都是選擇什么品牌的什么型號的隔離變壓器呢?謝謝!~


假如我現在有負載是工作電壓為110V的電發熱管40KW,那我應該怎么選在變壓器?從380V變到110V,變壓器容量又該選多大?
[ 此帖被yefengchen在2009-08-13 09:06重新編輯 ]
高鋒
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看高鋒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-13 08:42
要求高的場合,比如冶金設備現場還要安裝一體化電源
給你提供一個參考:隔變BK300
                                    一體化電源41NCK
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-13 08:44
引用
引用第1樓高鋒于2009-08-13 08:42發表的  :
要求高的場合,比如冶金設備現場還要安裝一體化電源
給你提供一個參考:隔變BK300
                                    一體化電源41NCK

隔離變壓器真能起到變壓跟減少雜波干擾的作用嗎?
高鋒
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看高鋒的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-13 08:45
對了,如果隔變效果還不好的話可以再在隔變和控制器間加電源慮波器DL-6D1
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-13 09:06
引用
引用第3樓高鋒于2009-08-13 08:45發表的  :
對了,如果隔變效果還不好的話可以再在隔變和控制器間加電源慮波器DL-6D1

還有,你說的BK300變壓器容量是多大?
高鋒
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看高鋒的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-08-13 09:28
隔離變壓器最主要還是減少電網波動的影響,如果要達到特別理想的效果最好加電源慮波器,BK300是300VA啊
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 694 個
工控威望: 847 點
下載積分: 1408 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-05-10
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-08-13 09:33
這個看你系統的具體情況的。
我個人認為一個獨立的三相設備是不應該有零線的,除非很簡單的,那大家就要問了:控制部分的電源什么地方來???
當然是用380/220的隔離變壓器了,如果干擾大可以再加濾波器,如果有110V的元件可以選多線圈的隔離變壓器,
選多大的變壓器???
變壓器的容量單位是VA,1樓所說的BK300是指容量300VA,就是說你如果用阻性負載最高可以提供300W的電能量。如果有接觸器之類的元件就不能提供這么多的能量了,這個東西的選擇是根據個人經驗將系統中元件最大使用率的一個大概參數再加上百分之20-50余量,
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2025-02-26
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-08-13 09:42
如果你這里變壓器僅針對PLC或相關控制電路的負載,300VA的容量應該足夠了。
如果發熱管的110V也需要有此變壓器來提供的話,那么300VA就遠不夠了。
樓主這里的發熱管是三相還是單相的?如果是三相的話,那就需要2個變壓器了,一個單相變壓器,一個三相變壓器。
純屬個人意見!
[ 此帖被qinshengyue在2009-08-13 09:51重新編輯 ]
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-08-13 10:13
隔離變壓器一般是一、二次電壓相同的。比如一次是220V,則二次也是220V;而且在一、二之間有屏蔽。如果沒有這兩個特點,就不叫隔離變壓器,而是一般的變壓器。
hzq866122
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 232 點
下載積分: 5353 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-05-27
最后登錄: 2025-05-03
查看hzq866122的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-08-13 10:26
一般不用加吧!最多加個進線濾波器就可以了。
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2025-02-26
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-08-13 11:21
樓主有這樣一句話“從380V變到110V,變壓器容量又該選多大?”
我想提一點個人意見,應該說選變壓器的容量不用考慮電壓降到110V還是220V
要考慮的就是總負荷,功率因數和負載率
[ 此帖被qinshengyue在2009-08-13 15:06重新編輯 ]
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-08-13 15:24
引用
引用第7樓qinshengyue于2009-08-13 09:42發表的  :
如果你這里變壓器僅針對PLC或相關控制電路的負載,300VA的容量應該足夠了。
如果發熱管的110V也需要有此變壓器來提供的話,那么300VA就遠不夠了。
樓主這里的發熱管是三相還是單相的?如果是三相的話,那就需要2個變壓器了,一個單相變壓器,一個三相變壓器。
純屬個人意見!

為什么三相就要兩個變壓器,假如要兩個,那么按你說的一個單相變壓器選多大,一個三相變壓器又怎么選呢?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

欧美人与禽性伦狂配第几集| 一级亚洲色惰片丁香久久| 不要啊好爽啊使劲操视频| 高h之交换小敏系列| 久久亚洲AV无码AV男| 免费看骚逼大乳美女视频| 又粗又大整进去好爽视频| 青娱乐国产亚洲| 天天摸美女在线观看视频| 青青草在线视频| 欧美在线看片A免费观看| 398av影院视频在线| 免费漫画网站| 亚洲一区二区三区四区操| 久久精品国产亚洲a∨色| 成人亚洲a片v一区二区三区蜜月| 欧美激情性战久久99亚洲| 欧美日韩一区二区三区网站| 影音先锋色69成人资源| 黑鸡巴操逼片儿| 美女扒开双腿让男人桶爽| 久久精品66免费99精| 国内精品久久久久久麻豆| 欧美黑人粗大猛烈18p| 欧美成人在线aaa电影| 777琪琪午夜理论电影网| 亚洲一区二区av免费看| 欧美一区二区三区不卡观看| 欧洲乱码伦视频免费国产| 国产欧美aa一区二区三区| 老司机免费午夜福利视频| 国产老熟女精品一区| 最新永久av导航网址入口| 波多野结衣中文先锋资源| 最新福利小视频在线播放| 欧美日韩大码视频在线观看| 好想被狂操在线无码视频| 成人国产精品秘免费观看| 大香蕉99这里只有精品| 国产亚洲中文字幕无线乱码| 日韩一区二区成人午夜电影|