三a级做爰片免费观看玉蒲团,伊人久久亚洲综合av影院,午夜永久免费爽爽爽影院,西川唯久久久久久久综合

sheedd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 227 點
下載積分: 655 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-06-15
最后登錄: 2025-03-26
查看sheedd的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-27 11:24
我看到松下伺服的說明書上4、6腳接受的是負脈沖,而臺達的PLC按習慣的接線法的話發送的是正脈沖,知道的朋友可以告訴我下該怎么接線嗎?謝謝了
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-02-23
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-27 13:34
伺服的兩個接收端子都是開放的,如果PLC是正的輸出,正端接伺服電機驅動器的脈沖入端口的正端,負端接電源的負就行了,,如果PLC是負的輸出,伺服驅動器上的負端就接PLC的脈沖輸出端口就是了
記得:如果是24VDC輸出的話,伺服驅動器的說明書會要求加裝電阻的,具體看說明書吧
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    sheedd
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 73 個
    工控威望: 227 點
    下載積分: 655 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2009-06-15
    最后登錄: 2025-03-26
    查看sheedd的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-06-27 15:50
    恩,謝謝了。我看到松下的伺服接線圖上是串了個2k的電阻的。再問個小問題,所謂的PNP輸出和NPN輸出具體是什么意思呀?跟一般講的正負脈沖是不是一個意思?
    張平全
    為國出力的時候到了
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 958 個
    工控威望: 969 點
    下載積分: 1904 分
    在線時間: 469(小時)
    注冊時間: 2008-04-25
    最后登錄: 2025-02-23
    查看張平全的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-06-28 16:58
    1."伺服接線圖上是串了個2k的電阻"看仔細,他是內置電阻不是外置示例?
    2.通俗的說法
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    oyiwiw
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 113 個
    工控威望: 267 點
    下載積分: 555 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2007-10-21
    最后登錄: 2024-06-03
    查看oyiwiw的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-06-28 22:52
           哈哈!我們這里經常用松下伺服,只要把臺達PLC的Y0.Y1的com端接24V電源的負極上。這樣臺達PLCR的Y0.Y1輸出就為低電平了。以前的老方法接線是y0.como.y1.com1分別接在松下I/O插頭上50腳3.4.5.6腳,不過這種接法要在y0.y1上外接2k 左右的電阻,不過現在改接在1.2.5.6腳上了,這樣就不用外接電阻了,因為1.2有內置2.2K的電阻。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    sheedd
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 73 個
    工控威望: 227 點
    下載積分: 655 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2009-06-15
    最后登錄: 2025-03-26
    查看sheedd的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-06-29 05:54
    恩,謝謝oyiwiw了。
    sheedd
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 73 個
    工控威望: 227 點
    下載積分: 655 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2009-06-15
    最后登錄: 2025-03-26
    查看sheedd的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-07-01 15:48
    松下的服務商跟我說應該接1、2、4、6,不是1、2、5、6.另松下伺服的4、6端要接+24V的,而COM0、COM1又是跟伺服的4、6腳連的。這樣Y0Y1輸出還是低電平嗎?oyiwiw可以留個聯系的QQ嗎?

    成人国产KTV无码视频| 色综合一区二区| 我要看大片黄片大逼大逼| 干逼啊啊啊视频操逼轻点| 欧美全裸大鸡巴日逼大片| 欧美精品久久久久午夜福利| 麻豆久久久久青青青青青青| 赤裸裸美女AV在线网址| 99re人人操| 婷婷九月天激情在线大片| 性色国产成人久久久精品| 日本一区二区三区啪啪啪| 日韩电影中文字幕在线播放| 欧美另类极度残忍拳头交| 女人的骚逼好大好大下载| 美女操逼不安全视频网站| 亚洲精品久久久中文字幕| 亚洲国产第在线| 啊骚逼操死你啊好爽视频| 国产精品白浆久久久久久| 国产大奶子在线播放免费| 乡村大乱纶肥水不外流v| 日韩欧美中文宇幕无敌色| 国产精品日本一区二区视频| 中文字幕精品久久久久久| 99久久国产精品免费人妻| 比基尼美女自慰狂出淫水| 强壮的公么征服我完整版| 亚洲欧美另类综合第一页| 又大又硬爽个够免费视频| chinese国产av| 鸡巴插入小内内在线视频| 色综合久久88中文字幕| 黄色片看男人孟操女人逼| 男人使劲桶女人下面视频| 老司机精品福利在线播放| 超碰人人人妻人人人人妻| 国产精品国产三级国产密月| 色青青草原桃花久久综合 | 黑人群奸黑人妞| 成人39码鞋内长是多少|