601920185
級別: 略有小成
![]() |
配置1511T,V90伺服4臺,兩臺走同步,庫卡機器人。 現象,兩臺走同步得伺服,在靜止狀態下位置會莫名其妙的清零,零線接地,加抗干擾環都處理不了,找客服就說是干擾接地問題。 最后測試把v90伺服的網線和其它從站網線分開進PLC ,其它從站網線又經過一個從站模塊中轉后再進PLC,問題才解決掉。經歷分享出來,大家討論下,避免后面踩坑。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
工控學者
天津富得流油的劉先生
級別: 探索解密
![]() |
感謝分享,干擾問題在現場處理時真的太玄學了 ![]() |
|
---|---|---|
|
deamli
爭做毛主席的好學生!
級別: 論壇先鋒
![]() |
干擾是疑難雜癥。去年一3C廠也是V90干擾,加磁環,線纜分道,都做了沒解決,最后發現把電機側接地線拆了就好了!搞了2天 |
|
---|---|---|
|
hgz284631157
工控小君
級別: 略有小成
![]() |
靈感+奇跡 |
---|---|
|
luosidao007
級別: 正式會員
![]() |
我們現場PLC通過485通訊控制10幾臺變頻器頻率,就是時不時出現頻率改不了,一直也沒解決 |
---|---|
|