三a级做爰片免费观看玉蒲团,伊人久久亚洲综合av影院,午夜永久免费爽爽爽影院,西川唯久久久久久久综合

13281383339
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 146 點
下載積分: 2495 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2019-01-11
最后登錄: 2025-01-10
查看13281383339的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-12-24 14:45
如題,求助各位大神測量儀器模擬量輸出是-5V-+5V的,用的PLC是三菱FX1N的老機器,查了下擴展模塊FX1N-2AD-BD模擬量輸入模塊支持的是0-10V的輸入;不知道要怎么處理才能將測量儀器的數據傳至FX1N PLC進行控制?
新人不懂,還請指點一下,十分感謝!
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 809 個
工控威望: 1187 點
下載積分: 485 分
在線時間: 650(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-05-30
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-24 15:34
不共地且差分輸入的情況下確實可以通過串接信號源的方式直接把±5V輸出接到0~10輸入,也可以用串5V開關電源把傳感器側電壓輸出抬升5V到0~10V的方法,但是這樣搞的前提條件一大堆,而且很多時候是不具備可操作性的

正確姿勢,打開淘寶,搜索變送器/隔離柵/信號轉換器之類關鍵字,找一個對應的輸入和輸出的產品,回來照說明書接線就行了.
佳佳dddddddd
低調路過!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 107 點
下載積分: 836 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2021-03-29
最后登錄: 2025-05-17
查看佳佳dddddddd的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-12-26 19:03
換個模擬量模塊
13281383339
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 146 點
下載積分: 2495 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2019-01-11
最后登錄: 2025-01-10
查看13281383339的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-12-28 08:18
引用
引用第1樓gxtmdb82164于2021-12-24 15:34發表的  :
4樓  發表于: 2021-12-28 08:21
引用
引用第2樓佳佳dddddddd于2021-12-26 19:03發表的  :
換個模擬量模塊

還請能否指導下三菱FX1N PLC有沒有支持±5V的模擬量輸入模塊?找了下沒找到,好像都是0-10V的。
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-12-29 08:46
或許可以用0~10V轉0~10V電壓隔離模塊試試,只要模塊輸入、輸出、電源都是單獨正負極分別連接狀態,測量一下其負端如有阻值,不是短接狀態,就有門。
輸入接個5V電源,用輸入端的負極和輸出的正負個端子甚至和模塊電源的正負極測試下是否處于相互隔離狀態(用幾個電阻,具體就不重復了)。如果輸入輸出之間確實相互隔離,而且甚至電源和信號間也不共COM。那么直接輸入接原輸出的+5V和-5V,輸出接PLC0~10V并入系統就成。如果模塊電源端子和某個信號段共COM端子,模塊電源單獨供。
當然如果原系統中,測量模塊和PLC可以單獨供電,那么就分別供直流電,不供COM端子,直接用正負5V做0~10V
13281383339
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 146 點
下載積分: 2495 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2019-01-11
最后登錄: 2025-01-10
查看13281383339的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-12-30 17:33
引用
引用第5樓靜夜思飄于2021-12-29 08:46發表的  :
多謝指導,馬云家問了有DC-5V-5V輸入轉0-10V輸出的隔離模塊;準備拿來試試看能不能用。

国产日韩一区二区三区在线| 大鸡巴操的我好舒服视频| 自拍肉在线观看| 久久热精品视频在线播放| 屄好痒快肏死我| 国产高清呻吟久久av码| 亚洲一区无码精品色下载| 国产精品制服丝袜第一页| 大黑屌狂插女人| 欧美汁液日韩喂奶国产在线| av天堂精品久久综合网| 操女人bxxxxxxx| 青青网成人免费在线视频| 日韩电影a 不卡一区二区| 嗯嗯啊啊啪啪插鸡巴视频| 欧美精品国产第一区二区| 激情综合网激情五月欧美| 日韩一区二区三区不卡电影| 综合久久久久久久 综合| 加勒比无码一二三区播放| 奶子嫩穴网站视频欧美人| 第四色婷婷人妻激情视频| 九九九精品国产一区二区| 美女少妇午夜高潮免费网站| 鸡鸡操鸡鸡免费| 亚洲一区中文字幕第十页| 99国产成人精品av电影| 少妇粗暴毛片视频免费看| 中文字幕在线你懂的视频| 人妻无二区码区三区免费| 29uuu人妻欧美一区| 午夜影视4747520| 国产99黄色片| 欧美三级久久三级久久三级| 在线观看污污污污污网站| 亚洲乱妇熟女爽的高潮片| 蜜桃av亚洲第一区二区| 狠狠躁夜夜躁无码东京热| 亚洲成人露出在线www| 艹比啊啊啊视频| 日本国产精品免费在线观看|