樓主  發表于: 2019-11-24 19:30
淘了個二手的信捷XD3,剛好手頭有一個臺達M的變頻器,還有以前做項目用的XC3和M通訊的程序,稍加改動了一下程序,XD3好像是不用順序模塊的,但是確死活通訊不了,不知道問題出在哪里?    M8000改成了SM0,,竄口2也改了,變頻器參數也改了,就是沒動靜。大神們指點一下吧,都快要砸電腦了,搞暈了。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2302 個
工控威望: 2537 點
下載積分: 11786 分
在線時間: 921(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-06-03
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-25 10:10
首先你的說明是什么通訊?再也要將你如何設置的跟大家說說,才能知道問題出在那里,你這樣說都摸不到頭腦。
dmf790101
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 7217 點
下載積分: 11260 分
在線時間: 559(小時)
注冊時間: 2016-02-27
最后登錄: 2025-06-03
查看dmf790101的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-11-25 10:59
在左邊添加變頻器
工控小石
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 154 點
下載積分: 574 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2018-01-23
最后登錄: 2025-05-16
查看工控小石的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-11-25 11:18
你先確定是不是線的問題(我上次用485通訊那個正負反了),可以用串口調試軟件發代碼試一下。通訊的寄存器地址要比說明書高一位(我這邊開始也是死活不行后面把地址2001H改成2002H就可以了
cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 269 點
下載積分: 789 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2025-01-11
查看cyh37017的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-11-25 20:28
用的是MODBUS RTU通訊 協議,REGR   REGW讀寫指令   很簡單的小程序,感 覺就是很EASY的東西,就是通訊不了,XD3應該比XC3好用簡單多了啊,不知道 問題出在哪里?我把程序 縮小到只有一條讀頻率的指令,還是不行,我估計不是出在程序上面,應該是在 設置上面,PLC竄口2的參數和變頻器的參數完全一樣,也寫入到PLC了,斷電重啟了,那位同學說線的問題,我也量過了,換過三根線,還是一樣,A------SG+         B-------SG-,絕對不會錯的,今天刷了下機,還是不行。
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1229 個
工控威望: 3500 點
下載積分: 4411 分
在線時間: 1986(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-05-31
查看kyy80的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-11-29 16:12
先用萬用表量下PLC運行通信指令時通信線A.B的電壓有沒有變化??
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2302 個
工控威望: 2537 點
下載積分: 11786 分
在線時間: 921(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-06-03
查看泰山之石的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-11-29 16:54
圖片:
變頻器怎么設置的?
hzydlzp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 173 點
下載積分: 47839 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2015-11-14
最后登錄: 2025-06-02
查看hzydlzp的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-12-29 20:15
請問樓主做過信捷XC3的MODBUS RTU同臺達變頻器通訊嗎,如果用過XD的MODBUS RTU通訊應該沒問題了,我做過信捷XC3-MODBUS RTU同9個臺達VFD-M通信,信捷XC3PLC通信還是很好用的

天天色天天操天天日天天| 亚洲欧美精品久久久久久| 男人吉吉插女人吉吉网站| 日韩精品中文字幕国产一| 成人在线免费黄色av电影| 操干漂亮妖娆的的骚女人| 020国自产拍精品网站| 精品国产精品国产亚洲区| 成人午夜精品暖暖爱视频| 无码DVD在线免费观看| 一区二区三区亚洲精品国| 青青操在线视频观看免费| 把 伸女人的 WWWW| 99久久精品国产成人综合| 微信中的视频号有什么用| 99re在线观看视频一区| 亚洲图套超市综合海外av| 国产精品视频YJIZZ| 女人舔黑逼视频网站大全| 三男三女换着曰| 91人妻人人爽人人精品| 性爱动图嗯嗯啊啊啊日本| 母亲5免费完整高清电视| 亚洲一区精品无码色成人| 亚洲精品扒开跟做爽爽爽| 国产成人精品无码免费看| 女人叉开双腿让男人捅爽| 乱子伦精品久久国产精品| 日韩欧美一区二区三区自拍| 日日摸夜夜爽无码毛片精| 3d真人肉动漫在线观看| 国产营养-A-鸡鸡大片| 亚洲中文字幕精品久久a| 国产视频国产区| 哥啊啊啊不想太大了骚逼| 久久99黄色视频老美女| 男人操我逼视频高潮网站| 日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠| 日本xx13一18处交| 二十四小时日本在线视频| 中年气质熟妇性生活视频|