三a级做爰片免费观看玉蒲团,伊人久久亚洲综合av影院,午夜永久免费爽爽爽影院,西川唯久久久久久久综合

lulihe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 369 點
下載積分: 40654 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2018-06-02
最后登錄: 2024-01-02
查看lulihe的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-30 22:48
圖片:
馬弗爐12kw,380v單相,變壓器+可控硅。
控制器儀表電路接了零線。這樣的線路怎樣選擇漏電保護。
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-05-30
查看1992sd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-01 08:08
建議C+N用一個2P漏保,對控制電路漏電時進行保護,控制電路的C相單獨引出來,不用主電路的C相共線。主電路如果也要求漏電保護的話,A、B、C三相用一個3P漏保開關也可以,謹供參考。
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 431 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-05-31
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-01 08:12
如圖電路就可以的
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1567 個
工控威望: 1789 點
下載積分: 6308 分
在線時間: 662(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-05-30
查看langui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-07-01 08:47
有個問題同問,一臺設備,用了一個三相帶零的漏保,里面既有三相電機也有單相伺服,結果要跳閘。然后我用純?nèi)嗦┍,就相?dāng)于沒有零線過漏報接進去,結果還是要跳閘,這個我想的通,這個是三相不平衡。但是三相四線的漏保不能用零線我就想不通了,誰能保證一個三相四線系統里面三相對零的電流都平衡。
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-05-30
查看1992sd的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-07-01 08:48
如圖那種接法問題也不大,只是漏電如果跳了以后,主回路、控制回路都需要查,不容易直接判斷是那邊的問題。
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 431 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-05-31
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-07-01 09:14
引用
引用第3樓langui于2019-07-01 08:47發表的  :
有個問題同問,一臺設備,用了一個三相帶零的漏保,里面既有三相電機也有單相伺服,結果要跳閘。然后我用純?nèi)嗦┍#拖喈斢跊]有零線過漏報接進去,結果還是要跳閘,這個我想的通,這個是三相不平衡。但是三相四線的漏保不能用零線我就想不通了,誰能保證一個三相四線系統里面三相對零的電流都平衡。


負載有變頻器,伺服驅動器的要用專用的漏電斷路器器,用普通的可能會跳閘。要用三相四線的
lulihe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 369 點
下載積分: 40654 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2018-06-02
最后登錄: 2024-01-02
查看lulihe的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-07-01 12:00
引用
7樓  發表于: 2019-07-01 12:03
引用
引用第4樓1992sd于2019-07-01 08:48發表的  :
如圖那種接法問題也不大,只是漏電如果跳了以后,主回路、控制回路都需要查,不容易直接判斷是那邊的問題。

現在問題經常跳閘
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 677 個
工控威望: 818 點
下載積分: 6729 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-05-31
查看老兔子的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-07-01 20:38
引用
所以,不管你負載是否平衡,只要保證流入與流出負載的電流相等,帶漏電保護斷路器的線路都可以正常運行。

對于你的電路來說,只要線路前端使用了4P(或者3P+N)的漏電保護裝置,都可以正常運行。

也就是說,凡是需要使用零線的場合,必須使用四極(4P或者3P+N)的漏電保護斷路器。

但是,如果線路是有非線性負載的話(特別是變頻器之類)就要使用專用的漏電保護斷路器。
zeng001
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 609 點
下載積分: 2204 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2019-06-21
最后登錄: 2025-05-22
查看zeng001的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-07-16 08:51
有點道理 來多少電流 回去多少電流
1.非標設備設計, 結合人機HMI,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
2.以客戶的利益和效益為出發點。
3.價格合理,設備靠譜。
4常駐上海、蘇州、昆山周邊地區

聯系方式:QQ 372064796 微信:18521567982
工控楊永信
、123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 1548 點
下載積分: 1065 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2019-06-19
最后登錄: 2025-03-12
查看工控楊永信的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-07-16 09:13
引用
3+N帶漏保開關跳閘要么是你有地方零地相接,要么你開關小了
互幫互助,互學互惠,共同進步,誠信交友)qq/2470582430
windstone
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 109 點
下載積分: 7615 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2010-06-13
最后登錄: 2023-11-23
查看windstone的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-07-16 17:16

引用
引用樓主lulihe于2019-06-30 22:48發表的 討論一個漏電保護的問題。 :
馬弗爐12kw,380v單相,變壓器+可控硅。
控制器儀表電路接了零線。這樣的線路怎樣選擇漏電保護。


樓主的電路沒問題,圖中馬沸爐采用可控硅調壓,高頻諧波成分較多,高頻漏電流也相應較大,估計是選用的漏電開關動作電流太小,漏電開關處于臨界動作狀態出現無規律跳閘,普通漏電開關的動作電流大多數為30mA,也有50mA,100mA的,甚至還有些是多檔可調的,你可以換大一檔試試看。

人妻精品久久久一区二区| 久久夜色精品国产www| 自慰无码一区二区久久久| 天天影视色欲综合网久久| 国产裸舞福利在线视频合集| 色老头久久综合网老妇女| 流水天天夜夜操美女天天| 呦视频在线一区二区三区| 人妻精品动漫H无码网站| 福利姬手机在线观看白嫩| 藏春阁精品A∨在线观看| 韩国激情电影华丽的外出| 性饥渴的漂亮女邻居av| 一级a爱做片观看免天堂| 日本爱情电影高清完整版| 久久久精品五月天六丁香| 黑屌爆操到医院| 印度人又大又粗硬要配种| 天天色激情小说| 精油按摩色诱人妻在线看| 中国精子射在女人大逼里| 宝贝我插进去了视频黑丝| 男女啪啪第88期动态图| 69XXXXX日本护士| 大陆极品美女深夜操操操| av每日免费在线观看网站| 日韩欧美高清在线一区二区| 欧美男人与女人插插插插| 9re视频这里只有精品| 亚洲一区二区精品线观看| 亚洲精品久久AV无码麻| 男人插女人下面才爽视频| 三十路丰满大屁股熟妇网| 一本清日本在线视频精品| 美女被男人操的嗷嗷叫双| 欧美性视频video精品| 亚洲伦理精品国产成人一区 | 男人艹女人的小j污视频| 亚洲美熟女一区二区三区| 日本四十路五十路六十路| av高清理伦片在线观看|