lxhwawa
級別: 略有小成
![]() |
![]() ![]() ![]() 這已經是第三次與該品牌觸摸屏通訊時燒電腦USB口了! 各位大神,難道是我哪里操作失誤?煩請指點!! |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
基本上不是觸摸屏接地不良就是電腦電源接地不良,萬用表量量對地電壓是多少。 真搞不懂,這個還能電腦上了一臺又一臺。 ![]() |
---|---|
|
lxhwawa
級別: 略有小成
![]() |
@cvlsam ![]() ![]() 設備接地,觸摸屏接地線也都良好連接的!筆記本端在手上,還真沒接地 ![]() |
---|---|
|
lxhwawa
級別: 略有小成
![]() |
打客服電話,就說讓我拆下來給他們寄過去維修檢測…… ![]() ![]() |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
![]() |
怎么知道觸摸屏接地良好的?用萬用表測了嗎? 我就見過客戶設備接了地線,可是設備外殼還是帶著110V的電,那個地線接地端斷了。 |
---|---|
|