級別: 家園?
![]() |
大神們,請問一下24V線圈交流繼電器通24V直流會燒嗎? 不是說交流的線圈要粗嗎?咱這么容易燒了 |
---|---|
|
老男孩
級別: 家園?
![]() |
我用在中間繼電器上沒有燒 |
|
---|---|---|
|
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
![]() |
串個電阻唄 |
|
---|---|---|
|
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
![]() |
1.不能互換使用。 2.線圈通過直流電時只有繞制繼電器線圈導線本身的電阻,而交流電通過線圈時,除線圈本身的電阻R外,還有電抗XL.因此同額定電壓的繼電器,直流繼電器的線圈匝數比交流繼電器的要多得多。 3.24V的直流繼電器用在交流電路上不能正常吸合,而24V的交流繼電器用在直流電路則會燒毀 我倒是把24V交流繼電器臨時用24V直流使用過,沒燒。你反過來,就是相當容易燒 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
為什么要這樣做,對設備復雜點吧。和德國人死腦筋比差遠了。不按套路出牌,專走捷徑。日本新干線開200時速,我們開掛。 |
|
---|---|---|
|
輕輕點水
級別: 探索解密
![]() |
直流繼電器與交流繼電器最好不要混用,都容易燒。 我見過正常使用的設備,使用的就是交流繼電器,由S7-2oo的CPU模塊直接輸出24DC電壓直接連接交流中間繼電器。好像是控制脈沖信號。不過它是間歇性帶電,不是一直得電狀態。 |
---|---|
|
lqm003
于英劍
級別: 家園?
![]() |
最好別這么用,臨時一會還可以,長時間絕對不行。咱們是干技術的,對于每一件事情要絕對說得過去。 |
|
---|---|---|
|
wycxks
級別: 略有小成
![]() |
說的很對,直流繼電器線圈匝數更多 |
---|---|
|