一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

王風
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 318 個
工控威望: 506 點
下載積分: 1944 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2022-09-17
查看王風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-12 08:30
我們陶瓷廠煤氣站的電捕焦電柜出問題了,原先的電柜不知什么原因燒了,換了一個電柜,高壓輸出到20KV升不上去了,一次側電壓,電流正常。升壓器輸出側的回路,瓷瓶都沒測出問題,在此請教怎么能把電壓升上去,原因是電柜側還是升壓器側
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1608(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-02
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-12 11:40
如果一次側電壓;電流正常。看看二次側電路電壓在20KV時電流是否增大了,可能的原因是二次側絕緣降低了或者捕焦油的電極有移位的可能。