各位大師,小弟請教個變頻器問題,有一臺西門子420變頻器,現在出現一個報警,在每天晚上的7點半左右會出現報過壓,每天都是這個時間段出現,關電復位后正常。有可能是什么愿意引起的,用一個柜里有幾個變頻器,就這臺報警,參數都一樣。有可能是什么原因引起的?這個問題奇怪在于它每次都在同一時間報警。 |
|
---|---|---|
|
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
![]() |
晚上的7點半左右固定時段嗎,此時段是否存在較大的局部供電網絡的負荷大幅度減小,比如某些大負載設備停機了,直接檢測一下此時段的供電電壓。(出于考慮線路壓降損耗的因素,通常會將供電電壓稍調高,當局部供電網絡的負荷大幅度減小時,供電電壓會有一定的升高,當然,加入供電變壓器容量完全足夠大時,此波動可忽略) 僅此變頻器有此報警,不能確認此變頻器就是故障,每臺變頻器的特性都會有一定程度的差異,例如報警電平的高低。 希望能給予樓主些許參考,理解不足之處還望指正 |
---|---|
|