一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

小電工
搞印刷設備的朋友多聯系
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 634 點
下載積分: 5946 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2025-05-26
查看小電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-28 01:57
請教各位由于沒有三菱PLC的FX0S-24MT的說明書我想知道它的Y0和Y1是脈沖輸出端嗎?該系列的PLC可以用來控制步進電機和伺服電機嗎?如果各位有FX0S的說明書可以傳個上來嗎?在這里先謝了。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 3553 點
下載積分: 850 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-07-29
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-29 10:20
當然可以,晶體管的。支不支持位置控制我就不知道了,不過肯定可以輸出脈沖的
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 3553 點
下載積分: 850 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-07-29
查看niningtt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-29 10:21
最好的方法是什么你知道嗎?打開編程軟件,看看你想用的指令在那種型號下能不能寫入,如果可以那就是可以的,如果不可以那肯定不可以