SMC的比例閥供電是24VDC,信號是0-5VDC PLC的DA模塊給信號,供電的電源我直接用的PLC的24V電,F(xiàn)在工作正常。擔心長時間用電PLC的24V電會不會受損。所以想用單獨一路24V電來供電。問題就出來了,比例閥一共就三個點。也就信號電壓和供電電壓的負極是共用的。信號和供電不是一路供給的話會不會對比例閥產生損壞?


補充一下 我查了一下比例閥的供電 : DC24v 1.8w以下。 PLC的供電是DC24V 最大容量是460MA
現在給一個2DA模塊供電和兩個比例閥供電。怎么計算,(我不是電工,也不是專業做工控的,所以不會算),有會算的請幫肋哦
[ 此帖被小巖在2010-10-06 13:53重新編輯 ]
niba
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 120 點
下載積分: 620 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2009-11-06
最后登錄: 2019-03-22
查看niba的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-05 20:35
可以的,將PLC與電源oV共接,這樣就是同電位,可以外部供電了

夜费特欧美一夜真人大片| 女bbbxxx毛片视频| 国产黄色一区二区三区四区| 日韩在线亚洲清纯av天堂| 亚洲第一黄色网| 大机八插屄网址| 天天干天天干天天干天天| 小日本男女爱爱下面视频| 艹屄补习班肏屄| 欧美另类vⅰde0s高清| 欧美成人小视频| 少妇性高朝流水在线播放| 操骚肥逼逼视频| 一本一道久久a久久精品| 色婬网站av蜜桃臀免费| 免费在线观看的av电影| 国产成人福利片在线观看| 国产av巨作搭讪美女8| 亚洲欧美电影一区电影二区| 国产精品盗摄一区二区三区| 操的爽黄色网站| 国产高清一区二区粗猛91| av不卡在线一区二区三区| 日韩一区二区三区有限公司| 国产精品冒白浆在线观看| 亚洲人成人一区二区三区| 国产91麻豆精品成人一区| 91九色720在线播放| 姐弟合欢娇淫青春之放纵| 嘿女人的直播小逼逼想看| 成人性爱免费视频大鸡巴| 啊啊逼逼骚逼吊视频叉叉| 女的十八岁下面流水视频| 国产69久久尖叫一二区| 五月丁香欧洲站| 亚洲精品123在线观看| 超碰在线caoporm| 日韩精品一区二区三区在| 日韩欧美人一级特黄大片| 在线播放 亚洲欧美日韩| 伊人网在线观看视频免费|