版主好,我用西門子300 PLC做了一套軟件,CPU位313C-2DP站號為2;外聯ET200M模塊,站號為3,可送電后,一直顯示SF,BF不停閃爍,和開機順序有關嗎,(先開ET200M,再開300PLC?),還是有其他原因,謝謝
laz7906
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 219 點
下載積分: 842 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2025-07-11
查看laz7906的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-07 20:42
meiyouleya 謝謝你的幫助。現在又出了一個新問題:在伺服電機上電使能時,PROFIBUS總線就會出現總線報警信號,伺服接地處理后,仍然不能解決,伺服動力線采用屏蔽,300PLC接地,加裝伺服輸入濾波都不行,急需您的幫助