ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
近三個月內,我已經遇到很多起三菱FX系列PLC通訊口燒壞情況 拆開PLC檢查,通訊芯片以及周邊的二極管有燒毀 并且這些PLC都是用EVIEW或威倫的屏連接的 我沒有調查具體屏的型號,但問題肯定與屏和連接電纜有關系 以下是幾個例子,可供參考: 武漢某客戶: EVIEW屏連接FX1N-40MT-001,同時屏連接電腦,給屏供電部分某處短路,空開跳閘。結果PLC的通訊口,屏的串口皆燒毀。 濟南某客戶: EVIEW屏連接FX1N-40MR-001,據稱是剛插上通訊電纜時,PLC通訊口壞。 連云港某客戶: 威倫屏與FX2N-32MR-001連接,PLC通訊口燒毀,過程不明。 溫州某客戶: FX1N-60MT 通訊口燒毀23個! 他的使用方法是這樣:需要修改參數時,再拿威倫屏去連接PLC,不改參數時不連接,是帶電插撥的。因為經常要改這些PLC的參數,他只有一個屏,所以經常插來?yè)苋,就燒了很多?br /> 綜上所述,我認為以下情況會導致PLC通訊口燒壞: 1,屏與PLC都通電時進行插撥通訊電纜 2,兩者正常連接時,PLC或屏瞬間掉電再突然上電 請大家引起注意,避免類似故障 |
|
---|---|---|
|
longzhong
級別: 探索解密
![]() |
我前段時間用威綸屏+FX2n-48MT,也燒過通訊口。天啦!原來是觸摸屏惹的貨。 就拋開這個問題不談,其實威綸在我印象里也越來不行了,USB下載口經常不能通訊,有時能通訊卻不能被編程軟件識別,有時斷電重啟又可以了!客服那邊老是懷疑我電腦有問題,可公司的電腦我換了不止5臺測試都這樣,再說了,我用OMRON的PLC 、觸摸屏,臺達的觸摸屏,都是USB接口的啊!一直很穩定!郁悶! |
---|---|
|