一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-07-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-30 16:05
就是三菱FX1N-60 繼電器輸入輸出的   它的輸入端只有一個COM  我想問一下  這個COM可不可以和外部供電的24V的正極或負極連接啊   要是可以的話 那接完以后  這個COM會不會和輸出端的24V+有沖突啊  
小小張
交工控朋友,共同交流,討論工控技術。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 214 點
下載積分: 877 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2009-06-14
最后登錄: 2016-02-17
查看小小張的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-06 18:29
com端是可以與外部電源的24V-連在一起的
QQ3050854928