lzy7510
級別: 探索解密
![]() |
![]() ![]() 由此推斷是功率因素補得太大的原因。 但是不明白的就是功率因素補得太大和機臺停車現象有什么樣的因果關系? ![]() |
---|---|
|
lzy7510
級別: 探索解密
![]() |
電壓問題當時也考慮了 在現場用表測試了的 也就390V 應該算是正常范圍! |
---|---|
|
lzy7510
級別: 探索解密
![]() |
可以肯定是投入電容造成的機臺停機。我試驗了好幾次,切除電容就不會停機。 我在投入電容后測量了現場電壓并沒有超出范圍,所以,如果說是電容投入造成電壓升高而停機的話。有些牽強。 |
---|---|
|
lzy7510
級別: 探索解密
![]() |
電容器有配電抗器。 |
---|---|
|
lzy7510
級別: 探索解密
![]() |
真的很謝謝你了 情況是停機時 機臺沒有任何故障顯示,就是突然就停機了 。馬上開機又可以運轉。一般運轉20分左右就有停掉 ,F(xiàn)在我都沒有投入電容器了。 全車間的自動絡筒機都這樣的問題表現。投入電容電壓升高這個疑點是 可以去除的,因為我在現場測試電壓都在正常范圍內。 |
---|---|
|