公司有一臺200KW的鼠籠式電機 啟動時萬能自動開關受不了。
問:能在三相電機線的其中二相上串聯大功率電阻降壓啟動嗎?

先通過串聯電阻啟動15秒,再用接觸器各上。
如圖 圖片發不了,就用附件了。
876922251
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看876922251的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-17 10:52
能啊,不過你圖上的接法不對,應三相平衡。不過接的電阻計算好像挺煩的。Y/D也可以降壓啟動,但不適合定子為Y形接法的三相電動機,因為在啟動后,在啟動后,電機仍然處于低壓運行。用自耦減壓啟動時,自耦器的選擇也很重要,如果電機容量在
10~75KW建議使用QJ10系列,它比較經濟。  我個人認為還是延邊三角形降壓啟動還是好一點。雖然有點煩