在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
泡面
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看泡面的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-28 14:26
數顯表是有一定阻值的,直接串進模擬輸入恐怕不妥。電壓波動厲害,可以只給壓力變送器加電源后測量輸出信號值是否仍波動劇烈,以此判斷是否變送器或傳輸至plc信號線問題。
                                                                    以上

亚洲美女操逼爽| 午夜精品久久久蜜桃av| 永久免费看av网站入口| 各种姿势玩小处雏女视频| 欧美不卡一区二区三区四| 2008日本电影变态冻尸| 大鸡吧搞得很爽| 久久久久久久久久久二区| 欧美日本精品一区二区三区| 操同学视频网站| 无码人妻一区二区三区在| 久久精品综合亚洲首页电影| xxx电影在线免费观看| 日韩 中文字幕在线最新| 国内精品久久久久久TV| 女人张开腿让男人桶个爽| 日韩欧美一区| 久久综合欧美亚洲第一页| jj插jj视频| 日韩有码中文字幕在线观看| caopore91超碰| 国产 一区二区三区 在线| 亚洲欧美日韩在线精品一区| 欧洲菲洲美女老太太逼逼| 国产精品久久久久久亚洲伦| 亚洲无线中文字幕乱码v| 粗大破花苞之痛| 超碰手机在线观看亚洲色图| 男人操亚洲美女| 国产精品女人脱内裤被操| 很骚女生的骚逼| 尤物视频在线观看免费的| 老阿姨蝴蝶逼被操APP| 亚洲黄色小说免费在线观看| 男人用鸡把操女人逼视频| 亚洲高清精品在线观看视频 | 大鸡巴艹逼视频| 久久精品之久久精品网站| 久久久久久五月婷婷激情| 操女人阴道视频| 狠狠色综合激情丁香五月|