在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-05-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-29 20:36
串接應該沒什么問題,因為你的壓力變送器輸出的是4-20ma的電流信,在變送器內部輸出4-20ma信號的端口是一個電流源,外電路的電阻變化對電流信號的影響不大,即使有點影響也可以在PLC內部用程序校正。至于壓力信號波動較大,你可以看看變送器參數設置是否恰當,電路中是否存在干擾........

亚洲AV一本岛在线播放| 熟妞人妻精品一区二区视频| 91美女国产福利在线观看| 粗长顶弄1v1娇柔多汁| 精品人妻伦一二三区免费| 成在人线av无码免观看| 亚洲av美洲av综合av| gv在线看在线播放男男| 冢本家中文字幕一区二区| 日韩高清在线亚洲专区国产| 插哦黑人大鸡巴| av成人免费看片久久久| 韩国黄色片久久久久久久| 男人的毛片天堂av在线| 陌生了舔湿了我的小骚逼| 男人操失禁女人视频网站| 国产人妻人伦精品免费看| 女人掰开尿囗男人的操逼| 亚洲三级在线播放桃红色| 亚洲成熟女性一级黄色蝶片| 青青草原三级片| X7X7X7任意噪入口| 锦绣民国下载久久小说网| 国产精品秘 AV在线安| 深夜福利成人app导航| 国产精品婷婷久久久久久| 国产激情刺激色区在线观看| 国产农村乱对白刺激视频| 办公室深深挺进女警小泬| 黑丝美女啊啊啊被操出水| 污女操逼小穴黄欧美国产| 雯雯被四个男人拖进工地| 男人插女人喷水视频网站| А√天堂WWW在线播放| 操逼黄色视频 鹿啊啊啊| 国产精品中文字幕在线三级| 久久五月婷婷爱综合亚洲| 天天操夜夜操狠狠操婷婷| 国产区 欧美区 亚洲区| 欧美一级精品久久久久久| 97精品人妻互换一区二|