今天在工作中碰見一個這樣的問題:有個推進機構的推進是靠伺服電機驅動的,伺服電機的控制是由PLC與單軸數字控制器來實現的,單軸控制器中的程序能夠正常執行,但是伺服電機不動作,而且伺服驅動器有時有過載報警提示,而實際上伺服電機已與負載斷開,請問這是什么原因造成的,并請告知問題的解決辦法,單軸數字控制器是MOTEC-21DA;伺服驅動器是松下A4系列
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 772 個
工控威望: 1039 點
下載積分: 2090 分
在線時間: 486(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2025-07-24
查看愚公移山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-09 23:10
引用
引用第2樓liaowenyue于2009-10-09 22:14發表的  :
伺服輸出U V W是否接錯!

樓上的說得對,調相了是不行的!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(zszajiao) 熱心助人,加分表揚