樓主  發表于: 2009-09-19 10:41
我想用三菱的PLC、一個WEINVIEW的觸摸屏構建一個對5個區間的溫度進行監控的系統。

要求如下:在觸摸屏上面可以看到每個溫區的溫度 (即每個溫區的溫度值在屏上顯示出來);另外,在屏上設置一個溫度值(如40度),當某個溫區的溫度值到了此設定的溫度,此溫區的排風系統開始運作對該溫區進行冷卻。(采用K型熱電偶溫度傳感器)

  請問,應該選擇三菱哪個型號的PLC?不用溫控表可以嗎?如果用溫控表,需要用5個啊,這5個溫控表與PLC采取什么樣的通訊方式好?PLC應該配置什么型號的通訊模塊?
  望哪位前輩指點一下。謝謝。
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-19 13:43重新編輯 ]
qwwee
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qwwee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-20 18:09
應該很容易的吧 我剛做了一個 和你的要求差不多 485通訊 2N是可以的 用模擬量模塊或溫控模塊都可以實現的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    qwwee
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看qwwee的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-09-21 17:52
    不要溫控表  直接用溫度模塊連接熱電偶或熱電阻 所有參數在PLC程序中設置 PLC使用485與人機通訊

    人妻被黑人粗大猛烈高H| 亚洲国产成人精品激情在线| 男人和女人插插插的视频| 97zyz成人在线视频| 伦理日韩中文字幕在线视频| 日本熟妇人妻video| 沈先生粗大鸡巴操逼视频| 欧美丶日韩丶国产丶另类| 欧美另类一区| 国产三级片精品| 啊啊啊嗯嗯视频免费轮奸| 最新章节九九久久精品伊人| 国产,欧美,亚洲露露射| 一晚破三个女高中生的处| 欧美熟videos肥婆| av在线天堂| 国产69精品久久久熟女| 嗯啊…邻居少妇呻吟浪荡| 你懂的视频在线播放网址| yy6080久久精品亚洲| 国产亚洲91精品色在线| 色综合久久九无码网中文| 韩国三级电影漂亮的女孩| 欧美成人3d精品性动漫| 老色99久久九九爱精品| 臊屌操骚屄AV| 欧美女人操小逼| 大鸡巴抽插小舞3D动漫| 色综合综合色综合色综合| 538在线视频一区二区| 日韩精品欧美极一区二区| 少妇 加勒比 双飞 av| 午夜影视4747520| 嗯~cao bb 观看| 性xxxx视频播放免费| 久久久久久久久久久婷婷| 欧美一级日韩一级亚洲va| 粉色视频大鸡巴| 亚洲成香蕉AV| 91精品国产肉丝高跟在线| 91精品国产白丝在线观看|