水處理過濾器有5只閥門,進水閥(Q0.0),出水閥(Q0.1),反洗進水閥(Q0.2),反洗出水閥(Q0.3),排污閥(Q0.4)

有三種工作狀態:
    (1)過濾(M0.0),開進水閥(Q0.0),出水閥(Q0.1),    (2)反洗(M0.1),開反洗進水閥(Q0.2),反洗出水閥(Q0.3)

    (3)排污(M0.2),開進水閥(Q0.0),排污閥(Q0.4)

控制要求:

    系統在自動狀態下(I0.0),過濾60秒(C0),反洗30秒(C1),排污60秒(C2),周而復始.當差壓信號(I0.1)來時,延時20秒(T37),

也反洗30秒,排污60秒,再過濾60秒(C0),反洗30秒,排污60秒,LAD如下圖
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-17 09:22
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
貼圖網絡1~10
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-17 09:23
無差壓信號時,可按要求達到控制.有差壓信號(I0.1)接通,即網絡5

中T37開點接通,SET(M0.1)開始反洗,RSET(M0.0)結束過濾,由于實際工況下,

反洗一開始,差壓信號就會消失.于是使(I0.1)斷開,可是SET(M0.1),RSET(M0.0)

指令不執行了,而且網絡3中的SET(M0.0)卻在執行.這是為什么?即差壓信號來后,又消失,

不會進行反洗又去過濾了.按圖中思路,怎樣改動,可達到控制要求?
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-02-17 11:02
硬傷是,I0.1壓差信號來后又消失,反洗不能進行,又開始過濾了.

這也是監控的結果
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-02-17 15:28
引用
引用第7樓sjm213于2009-02-17 13:19發表的  :
我的理解是,反洗前出現壓差后,I0.1會一直有信號,此時啟動反洗程序,反洗剛剛開始進行I0.1的信號就沒有了。
這不是I0.1信號不穩定的原因,而是正常的現象。
并且程序中只要是SET M0.1了,那么M0.1應該能保持住,不管此時I0.1是ON還是OFF。除非執行了RST M0.1才會不在反洗。


.......

反洗剛剛開始進行I0.1的信號就沒有了,這確實是正,F(xiàn)象.有差壓說明,過濾器堵塞了,

用T37延時說明長時間堵塞,就需要反洗.一反洗差壓信號就不會保持

實際監控時,確實由于I0.1,引起了SET M0.1,但是I0.1不保持,還沒有執行RST M0.1(結束反洗),就SET M0.0又開始過濾了

至于我用C0加SM0.5替代TON, 是因為實際運行時,是過濾24小時, 反洗5分鐘,再排污,1分鐘.

24小時對于TON 不方便表示
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-02-20 11:23
可以上傳
附件: 精密過濾器控制程序3.rar (8 K) 下載次數:56
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯

日本淫男插BB| 嗯啊 啊 哈 啊 视频| 亚洲中文字幕A∨在线亚| 一本之道高清乱码久久久| 人妻系列无码专区久久五月天| 美女操嫩操嫩逼| 东北女人操屄视频免费看| 中文乱码人妻系列一区二区 | 精品久久香蕉国产线看观看亚洲| 日韩精品中文字幕国产精品| 狠狠躁夜夜躁人人躁婷婷| 日韩一区二区三区在线电影| 黄色片一级不卡在线观看| 成全视频在线观看免费看| 久久人妻少妇嫩草AV蜜桃| 操美女小穴网站免费观看| 青娱乐激情在线| 骚逼美女口鸡巴| 国产一区二区三区久久热| 日韩成人动作片在线播放| 人看大几巴操B| 狠狠操操操操操操操操操操| 成人免费a级毛片无码片| 不充钱免费看全部超污视频| china激情老头69| 黄色网站在线啊啊啊啊啊| av高清在线观看简爱网| japanese极品丰满少妇| 日本乱人伦片中文三区 | 亚洲精品成人h在线观看| 亚洲熟妇av一区二区三区宅男| 日本精品电影一区二区三区| 嗯,啊,好爽,日我视频| 男人的鸡捅女人的白虎逼| 大鸡巴操老女人| 黑人巨吊狠插BB××奶| 欧美男人大鸡巴操逼图片| 国产成人一区二区三区| 好人妻无一吗区二区三区| 先锋人妻啪啪av资源网站| a级国产乱理伦片在线观|