enxin001
級別: *
![]() |
我用三菱spd指令編程,測量設備的轉速程序如下 ld x000 spd x001 k100 d0 mul k360 d2 x001為接近開關,每一脈沖表示一圈。在10秒內檢測到的脈沖數乘以360為每小時的轉速。但在實際中d0中沒有數值顯示,是否是頻率太低達不到要球,請教各位高手,問題出在何處。 |
---|---|
|
一天賊忙
級別: 略有小成
![]() |
spd指令占3點軟元件,你的那個d2是用來計剩余時間的。 你的上面那個“mul k360 d2”指令不完整,不知道是不是改變了d2的值。 建議不要用d2,換成別的。 詳細說明看編程手冊 |
|
---|---|---|
|