樓主  發表于: 14天前
請教大神些一個三菱32位浮點數轉換的問題,我從儀表MODBUS-RTU讀上來的數據為32位浮點數  值位16782   但是儀表顯示的值好像是17.75

大神些誰知道怎么轉換的
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 828 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 572 分
在線時間: 667(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-07-31
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 12天前
17.75 的16進制表示為:0x418E0000
16782的16進制表示為:0x418E

看起來一個FLT指令就行了
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 828 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 572 分
在線時間: 667(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-07-31
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 12天前
引用
引用第4樓寶寶啊于2025-07-21 14:37發表的  :

17.75轉16進制,不是0x418E0000吧,是11.C


你先搞懂浮點數在PLC里面是怎么表達的