引用引用樓主lit25444于2025-07-10 15:48發表的 大家看下這個接線圖有沒有問題 :①按下啟動,接觸器吸合;②時間繼電器運行,并保持接觸器自鎖;③計時到了,料位計如果沒觸發,接觸器繼續吸合,傳感器觸發了,則接觸器斷開
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號