接手了別人的項目,現場反饋脈沖軸丟步了。自己去機臺測試,監控驅動器發現PLC顯示的當前位置,跟驅動器接收的脈沖數不一致。后來試出來了,只要電機在運行的過程中,按了暫停,就有一定概率出現。去查了PLC的手冊,發現這么一句話,瞬間尬住了,不知該怎么處理 [attachment=310747] |
---|---|
|
木林森
級別: 工控俠客
![]() |
松下的 PLC 如果沒有暫停這種指令,那確實不好搞 定位指令是邊沿指令嗎,不是的話可以嘗試停止復位定位指令。 已發送多少脈沖可以知道嗎,定位前的脈沖數和定位后的做個比較。 PLC 還有高速 IO 接口嗎,伺服運動也會有脈沖輸出的,將這個信號接入 PLC 形成閉環控制。 |
---|---|
|