一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

王瑋北
ggggfnux
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 241 點
下載積分: 1998 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2019-05-22
最后登錄: 2025-08-07
查看王瑋北的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-05-06 11:30
接手了別人的項目,現場反饋脈沖軸丟步了。自己去機臺測試,監控驅動器發現PLC顯示的當前位置,跟驅動器接收的脈沖數不一致。后來試出來了,只要電機在運行的過程中,按了暫停,就有一定概率出現。去查了PLC的手冊,發現這么一句話,瞬間尬住了,不知該怎么處理
[attachment=310747]
gwm422
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 193 點
下載積分: 2759 分
在線時間: 928(小時)
注冊時間: 2013-02-18
最后登錄: 2025-08-05
查看gwm422的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-05-06 13:38
速度快的話估計伺服有過沖  智能減速停止試試