設備的主控是用S7-1200的,然后要和第三方RFID通信,第三方RFID也是支持Profinet的。 沒怎么搞過西門子,Profinet網絡是可以直接用普通交換機進行通信連接嗎? 還是需要專用Profinet交換機? 印象中剛畢業時搞過西門子的項目,也沒有買特別的交換機,就是普通交換機。 不過記憶模糊了,就到這里請教大家了。 |
---|---|
|
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
![]() |
RFID 頭 接在RFID廠商提供的網關上(轉PN) , 通常一個網關4/8個RFID . ,網關可以直連PLC(profinet) , 也可以網關(rfid)和 臺達或者西門子的交換機連接(支持PRIFNET協議) . |
|
---|---|---|