如題,樓主給PLC選型的時候漏算了一個電機就用了庫存FX3SA-30MT,現在發現Y點少倆
目前打算是加裝一個IO擴展,有沒有懂這方面的老哥教教小弟,有沒有只加Y點的模塊,一般市場價多少錢
此號注銷4
此號注銷
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 259 點
下載積分: 405 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2014-08-18
最后登錄: 2025-04-14
查看此號注銷4的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-10-25 14:52
擴展板通訊口可以增加一個晶體管輸出板,也可以再弄個FX3SA-10MR走1:1通訊,這樣就多了10個點