樓主  發表于: 2024-07-18 20:57
最近接觸一款安全光柵,NPN輸出的,用萬用表測量 電源24V 與 輸出端 電壓,未遮擋有1.7V(不是0V),遮擋時有24V正常。
現問題來了,第一次上電安全光柵的PLC輸入點OFF狀態,初次遮擋后PLC輸入點ON狀態,此后不管遮擋還是未遮擋都是ON狀態不變。
請教大師何解?該如何應對?
朱光顯
學無止境,繼續加油
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 211 點
下載積分: 8270 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2020-07-08
最后登錄: 2025-08-05
查看朱光顯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 12天前
接線應該是沒有問題的,接個5.6K 1/2W的下拉電阻試試,把電壓降到1V以下。不同PLC輸入端對電平的要求不一樣,這和PLC的輸入阻抗有關。