現有臺抽真空負壓的設備,有三臺真空泵,有三個點來檢測負壓值是否達到設定值,查了一些資料,需要安裝壓力變送器,那壓力變送器是怎么跟plc連接合適呢?
模擬量?
485?
哪種連接方式好呢?,哪個品牌的壓力傳感器穩定些,第一次用,請大佬們給個指引
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(756287415) 感謝分享!
    gxtmdb82164
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 804 個
    工控威望: 1182 點
    下載積分: 471 分
    在線時間: 645(小時)
    注冊時間: 2019-09-22
    最后登錄: 2025-05-09
    查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-03-04 13:45
    盡量用通信,模擬量要校準,要做物理量和采集值變換,要考慮干擾,而且不具有可擴展性(一般PLC一路模擬量就要對應一路模擬量輸入),通信可以一個接口掛多個傳感器

    通信就簡單多了,數字量的系統,要么不通要么通上了數據讀回來就能用

    順便你這種需求直接上壓力開關不香么?