sail88
傻傻滴什么都不懂
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 4組溫度adp 16個d區 4組2ad 2da 也有16個'd區 還帶通信20個變頻器寫頻率,也有20個d區,加起來總52個d區! 就用1個64cclink。他是如何把d區上傳過去的??求科普下 64cclink不是能傳32個d.區????? 各路大神怎么看???。 |
---|---|
|
sail88
傻傻滴什么都不懂
級別: 略有小成
![]() |
plc是從站,cclink是智能站,plc上傳4組adp的溫度,2組4Ad壓力,主站通過cclink從站來寫入變頻器頻率,和2組4DA 我看.cclink手冊占用4個站.也就32個d區 |
---|---|
|
sail88
傻傻滴什么都不懂
級別: 略有小成
![]() |
plc是從站,cclink是智能站,plc上傳4組adp的溫度,2組4Ad壓力,主站通過cclink從站來寫入變頻器頻率,和2組4DA 我看.cclink手冊占用4個站.也就32個d區 |
---|---|
|
sail88
傻傻滴什么都不懂
級別: 略有小成
![]() |
謝謝指點,有空試試 |
---|---|
|
sail88
傻傻滴什么都不懂
級別: 略有小成
![]() |
謝謝指點 |
---|---|
|
sail88
傻傻滴什么都不懂
級別: 略有小成
![]() |
謝謝大師,指點!勝讀十年書 |
---|---|
|