一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

glossaa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 241 點
下載積分: 1220 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2021-06-01
最后登錄: 2025-06-18
查看glossaa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-27 14:31
圖片:
遠程IO16輸入16輸出共7站。分配PLC起始地址為X100和Y100。模塊還沒有到要先寫程序,但不知道第一個模塊對應地址是不是X100-X117,Y120-137還是X100-117,Y100-Y117.第二模塊的地址是多少開始呢,知道的大俠指點一下,省得后面要改動太多謝謝
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 736 點
下載積分: 9650 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2025-07-11
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-26 16:53
一個模塊32點,第一個如果是輸入,那么是X100——X137
        第二個如果是輸出,那么是Y140——Y177
        第三個         *200——  *237
                             第四個         *240——  *277
        ...........
活到老學到老:還有 8  分沒學到