硬件組成:FX3U-16MT+FX3U-485BD+485儀表
采用8位數據模式,M8161=ON
讀取儀表數據命令幀(16進制):01 03 00 04 00 01 C5 CB    
PLC發送RS程序:M8000 RS D200 K8 D100 K7
當接收存儲器高位D103值小于等于K127時正常。
當接收存儲器高位D103值大于K127時解析數據變負數了。
用串口助手測試過讀取值正常,但在PLC程序解析就不對了,不知道問題出在哪里?
大家幫忙看看,謝謝了。
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4863 個
工控威望: 8290 點
下載積分: 18149 分
在線時間: 3400(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-08-04
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-28 17:29
先測試不需要校驗碼的,也是就是自己算出校驗碼,直接發送過去
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群462042464