現場要用PLC控制伺服定位到幾個不同的位置, 我使用的三菱PLC,走脈沖方向模式控制伺服,絕對位置模式,每個點結束時使用的M8029跳轉到下一個位置,相連的點位不同時,運行都沒有問題, 可是當輸入的2個相鄰的位置一樣時,程序會卡在這個位置不運行下去,所以我只能讓現場人員輸入的相連2個點要有的位置偏差才行。。。 不知道大家是怎么解決這個問題的,求教!。。! ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
小侯
小侯
級別: 工控俠客
![]() |
你那個是前方條件達成線路由OFF→ON時上緣觸發 既然你在維持同一位置那前方條件仍然保持導通 既然維持導通就沒有OFF→ON的上緣 你可以試試在移動前判斷現在位置是否是你預定到達位置 若是步驟+1 若否執行移動 移動執行完成後在步驟+1 或是 執行移動後0.1秒導通接點檢測位置是否到達 |
---|---|