圖片:
各位大佬,FX3U使用自帶的422編程口,TK6071IQ設置如圖所示,為什么屏幕和PLC通信不上了。拜托大家了
淘寶 https://shop128830536.taobao.com/
wworko
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 179 點
下載積分: 858 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2013-05-15
最后登錄: 2023-11-15
查看wworko的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-19 19:21
你在觸摸屏中選擇錯誤了。應該是選擇COM1,這個才支持RS232。COM2是RS485通訊的