1.Q1空氣開關驅動單項220V伺服,帶1KW電機,配20A斷路器,是不是太大了?
2. 漏電保護需要裝在位置3處嗎? 還是直接把Q1空氣開關換成漏電保護的更好? 零件4是通斷開關,感覺位置3再加個漏電保護,太浪費了
3.漏電保護選用20A,脫扣電流30MA的嗎?  我搜遍論壇,都說變頻器不能接漏電保護,但我這個是伺服驅動器,應選多大的漏電保護呢?  我擔心頻繁跳閘? 選大了,又起不到保護人的作用了


塞外海島
不停的前進
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 500 個
工控威望: 647 點
下載積分: 1471 分
在線時間: 1772(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2025-08-03
查看塞外海島的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-15 14:34
伺服與變頻歸為一類,只是容量相對小而已