請教一下各位,我現在有一臺老機器用的是MINI-S3網絡,另外還有一臺一樣的機器用的是CC-LINK網絡,硬件是一樣的,功能也是一樣的。
MINI-S3網絡和CC-LINK網絡有什么差別嗎?在程序命令上有沒有什么差別?
可以把CC-LINK網絡的程序上傳到MINI-S3的機器上使用嗎?
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8683 分
在線時間: 511(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-05-12
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-22 10:37
MINI-S3跟CC-LINK同樣是通訊的IO
但是MINI-S3的模組部分IO數量與CC-LINK有差異
CC-LINK都是8、16、32的IO數
而MINI的有除了8、16、32還有24這樣的點數
而早期的程式寫法是用TO、FROM將對傳IO信號
這樣跟現行的CC-LINK設定方式有差異
由參數設定的話都是固定間隔32點
如果不想大改
那就只能同樣用緩衝區存取的方式去對應這些IO

另外還要注意就是信號的電壓是AC、DC12、DC24、NPN、PNP之類的
這些只要選對型號就好

我之前改的作法是設定好CC-LINK模組參數
RX及RY空下不設定
而MINI的相關程式有關模組設定、參數設定之類的全部刪除
保留下IO存去取部分
然後將各站CC-LINK緩衝區用MOV U\G K4X0 或 MOV K4Y0 U\G指令
一對一的慢慢代換掉

另外你說從另一臺CC-LINK機臺直接複製程式過來或許可以試試
但是外部IO編號有可能會不一致