一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

penzhenjian
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 502 點
下載積分: 2334 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2025-07-25
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-27 20:21
三菱N:N通訊,站與站之間共享的64個內部繼電器不夠用怎么辦?謝謝
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 414 點
下載積分: 1001 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2025-08-02
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-28 22:09
還有8個字,也可以用做位,如果還不夠,只能用8個D字來傳送M位了,例如把第一個設置為指針,后面7個字作為數據,這樣一次可以傳7個字數據,做好間接尋址,可以傳很多數據,我用這個方法在PLC間傳送50個字,速度還是可以接受的,數據刷新速度比正常速度慢50/7倍。