一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6381 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2025-05-07
查看pklon2000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-27 14:42
用施耐德M241PLC控制伺服。伺服是增量型編碼器的,所以每次開電需要把之前保存在掉電保持區的位置讀出來賦給當前值存儲器。想在初始化脈沖時置位一個位來做這件事情。但是M241的初始化信號在梯形圖中找不到,有用過類似方法的請指教一下。謝謝。
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 758 個
工控威望: 4449 點
下載積分: 4333 分
在線時間: 3020(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-08-05
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-27 15:59
自己寫個復電後3秒後on3.1秒off的開關信號就解決。
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~