一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

cunguang07
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 143 點
下載積分: 983 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2017-12-11
最后登錄: 2025-06-23
查看cunguang07的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-12 11:07
拋丸機拋頭電機11KW,接觸器型號是CJX2-3210,斷路器型號是DZ108-32。用接觸器直接控制電機,一次運行時間在30分鐘到1小時,經常造成接觸器觸點粘連后彈不上來,或者斷路器燒壞一路不通缺相,除了加變頻器外,大神們有什么辦法能解決此問題
qq317438652
工控小學生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 4379 點
下載積分: 1289 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2025-03-11
查看qq317438652的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-14 09:42
頻繁啟動的話  接觸器要放大幾個等級最好
菜鳥的工控人生