在觸摸屏上給定風機頻率30HZ,但是變頻器工作實際頻率達到45HZ,是什么原因,有沒有老師解答一下
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 445 點
下載積分: 1421 分
在線時間: 1170(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2025-07-08
查看linglong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-26 09:15
1,變頻器的最高頻率沒設好
2,PLC是電流輸出的話   是4-20MA  還是0-20MA?