請教各位經驗豐富的師父們,一臺ABB變頻器帶風機負載運行時報接地故障,并且復位不掉,檢查電機及接線都不接地。于是測量變頻器進線(接在三相銅排上)電壓,發現分別是251,249,234v。檢查銅排上的其他負載發現一個調功單元的可控硅有損壞,并且調功單元下口帶的加熱器有接地。于是把該調功單元拉閘,旁邊變頻器的接地故障立刻可以恢復了,再次將調功單元合閘,旁邊變頻器立刻又接地故障。(該變頻器與調功單元接在同一三相銅排上)
  有兩個問題:1是什么原因導致銅排上三相220的電壓變成251,249,234v?    2 變頻器進線電壓的這種不平衡為什么會報接地故障呢?