有用過臺達變頻器的大俠嗎
我有個問題想請教一下
就是我 一臺750W的變頻器,VDF系列的
采取外部端子控制時
正反轉的M0和M1信號我直接從PLC的輸出點接上去可以嗎?
還是要加中間繼電器,
工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 3677 點
下載積分: 8645 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2025-07-18
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-18 10:55
如果輸出點比較富裕,可以不加中繼,加兩個中繼會好點,第一可以統一輸出點的公共端電源,第二還有安全隔離的效果。