老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園?
![]() |
有一臺設備上有一個電加熱器。供電電壓交流110V,功率2000瓦,由溫控儀控制一個大功率繼電器來控制加熱器電源的通斷,繼電器的線圈電壓是直流12V,F(xiàn)在繼電器壞了,手邊有一個控制端3-32V直流輸入,輸出端24-440V/60A交流輸出的固態繼電器想用它代替原繼電器。可是接好線試驗時發現當輸入端加上12V直流時繼電器導通加熱器得電,但去掉12V直流時繼電器卻不關斷一直處于導通狀態,這現像正常嗎? |
---|---|
|
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
![]() |
1 把它拆下來后試驗控制端加電就導通,控制端斷電就截止。而且接上燈泡,單相電機也工作正常。 2 又領了兩個新的同型號同規格的接到電路中后狀態依舊而拿下來試卻工作正常。所以提到論壇來請各位大師幫助分析。 |
---|---|
|
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
![]() |
是在交流回路上用的(交流110V) |
---|---|
|
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園?
![]() |
在接線前已經用表區分了控制的正負。 |
---|---|
|