vios1161
級別: 略有小成
![]() |
請問有關QD62,我讀不到數值,還有設定是否正確。 ![]() 我的 QD62 如上圖,是放在第4個位置,位置是 0060, 那使用 DFRO H6 H2 D100 K1,是對的嗎 ? ![]() 故意設定自動掃新是 D102,也是沒有數值。 ![]() |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
不玩麻花疼的QQ好,因為麻花疼喜歡后臺偷窺。 根據你的模塊插槽位置和設定的起始X/Y,在QD62的內部點,起始就是X60~~X6F和Y60~~Y6F了, QD62的X00是模塊就緒,根據你的模塊位置,則程序里面就要寫成X60是模塊就緒。 CH1的Y01是預設命令,這里如果要使用,就要寫成Y61 Y03是減法計數命令,如果要使用,就要寫成Y63 Y04是計數允許命令,如果這里要使用,就要寫成Y64. Y06是計數器功能選擇啟動命令,如果要使用,需要寫成Y66。 CH2的Y09是預設命令,這里如果要使用,就要寫成Y69 Y0B是減法計數命令,如果要使用,就要寫成Y6B; Y0C是計數允許命令,如果這里要使用,就要寫成Y6C. Y0E是計數器功能選擇啟動命令,如果要使用,需要寫成Y6E。 這些在三菱的手冊都有講到的,手冊是免費的,論壇下載區就有的。 |
|
---|---|---|
|