各位高手:本人遇到個問題,是這樣的用三菱J4伺服控制絲桿移動,問題是怎么樣設置伺服放大器的力矩,在那個參數里調,本人用的是脈沖模式,我是這樣考慮的,我用的是1KW伺服電機假設可以推動1000斤物體大于1000斤物體時伺服會報警,我是想為了保證在感應器感應限位不好時,為了不破壞更大機械部件,想設置伺服放大器的力矩500斤當負載大于500斤時伺服報警停機。謝謝大家!!!
xieyonhua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 205 點
下載積分: 7281 分
在線時間: 329(小時)
注冊時間: 2014-08-27
最后登錄: 2025-08-04
查看xieyonhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-08 18:20
我用的是位置模式,設置PA11  PA12后報警脈沖滯留過多,不是報警負載過大,我是想設置負載控制,當超過設置的負載后伺服驅動器報警!謝謝!