西門子EM232控制三菱D740變頻器調速,變頻器參數設置好,PLC用AQW0做電壓或電流調速,我用模擬量模塊的M0和V0接變頻器的10線和2號線或者5號線很2號線都不行,請教師傅幫我解答下這線改怎么接?先表示感謝
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2927 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-17 14:19
接2號(+)和5號(-),PLC模擬量輸出用1--10v電壓輸出。